Collegamento di canne fumarie di diverso tipo: In generale, non è consigliato collegare contemporaneamente canne fumarie con impianti a tiraggio forzato e naturale nello stesso torrino, poiché potrebbero verificarsi problemi di tiraggio o reflusso di fumi, soprattutto con caldaie a tiraggio naturale. Ogni tipo di caldaia ha requisiti specifici di evacuazione dei fumi e il collegamento di impianti diversi potrebbe compromettere l'efficienza e la sicurezza.

Distanza dal comignolo a una finestra: La normativa stabilisce che il comignolo deve essere posizionato a una distanza minima di almeno 1 metro da finestre o aperture. Nel caso specifico, una distanza di 1 metro potrebbe essere insufficiente, soprattutto se le caldaie a tiraggio forzato scaricano lateralmente, poiché c'è il rischio che i fumi vengano immessi nella mansarda.