Come fare per dimensionare la centrale di ACS condominiale?
Come fare per dimensionare la centrale di ACS condominiale?
qualcuno mi aiuterebbe per questo problema?
grazie mille! Si vuole dimensionare una centrale per ACS condominiale di un condominio di 5 piani costituito da 24 appartamenti 2 per ciascun livello. La portata di Acqua calda sanitaria richiesta per ciascun appartamento è pari a Gr=80 l/min. La centrale deve garantire una portata attraverso una colonna montante avente diametro interno Di=6,5cm Considerando il fatto che la portata richiesta deve essere garantita anche all’ultimo piano dell’edificio calcolare : 1. La prevalenza che deve avere la pompa per garantire all’ultimo piano una pressione di 50kPa considerando che essa preleva l’acqua dal serbatoio condominiale non vi è quindi pressione di rete e che le perdite di carico sono pari ad 18mm c.a./m (c.a.=colonna d’acqua) 2. La potenza istantanea minima della pompa, ipotizzando che tutti gli appartamenti usino contemporaneamente ACS, e la velocità del fluido all’interno della tubatura; 3. La potenza istantanea minima che dovrebbe avere la caldaia per riscaldare la portata richiesta da 10°C a 48°C; 4. Considerando che la caldaia riscaldi l’acqua istantaneamente a una temperatura di 90°C, calcolare la portata di acqua fredda (10°C) da miscelare all’acqua in uscita dalla caldaia affinché la portata totale su calcolata e immessa nella rete condominiale abbia sempre una temperatura di 48°C. 5. Calcolare inoltre un nuovo diametro della colonna montate che garantisca lo stessa portata ma con una velocita massima del fluido pari ad 1m/s z1=0m z2= 18m lunghezza rete condominiale=70m |
|
|||
Per dimensionare la centrale di ACS condominiale, procederemo attraverso i vari punti richiesti utilizzando le informazioni fornite.
Dati: Numero di piani: 5 Numero di appartamenti per piano: 2 Numero totale di appartamenti: 24 Portata richiesta per appartamento: Gr = 80 l/min = 1.33 l/s Diametro interno della colonna montante: Di = 6.5 cm = 0.065 m Pressione richiesta all'ultimo piano: p2 = 50 kPa Perdite di carico: 18 mm/m = 0.018 m/m Altezza edificio: z2 = 18 m Lunghezza della rete condominiale: L = 70 m Temperatura iniziale dell'acqua fredda: Tf = 10 °C Temperatura finale dell'acqua calda: Tc = 48 °C Temperatura dell'acqua riscaldata dalla caldaia: Th = 90 °C Punto 1: Prevalenza della pompa La prevalenza H della pompa deve essere tale da garantire la pressione richiesta all'ultimo piano, considerando l'altezza dell'edificio e le perdite di carico. La prevalenza della pompa H è data da: H = Hz + Hp dove: Hz è l'altezza dell'edificio (18 m). Hp sono le perdite di carico nella tubazione. Le perdite di carico Hp si calcolano come: Hp = L * (Delta h / L) = 70 m * 0.018 m/m = 1.26 m La prevalenza totale è quindi: H = 18 m + 1.26 m = 19.26 m Convertiamo la prevalenza in kPa: H (kPa) = 19.26 m * 9.81 m/s^2 * 10^-3 kPa/m = 188.79 kPa Aggiungiamo la pressione richiesta all'ultimo piano: H_totale = 188.79 kPa + 50 kPa = 238.79 kPa Punto 2: Potenza istantanea minima della pompa e velocità del fluido La portata totale richiesta Q è data dalla somma delle portate di tutti gli appartamenti: Q = 24 appartamenti * 1.33 l/s = 31.92 l/s = 0.03192 m^3/s La potenza della pompa P è data da: P = Q * H * rho * g dove: rho è la densità dell'acqua (circa 1000 kg/m^3). g è l'accelerazione di gravità (9.81 m/s^2). Sostituendo i valori: P = 0.03192 m^3/s * 19.26 m * 1000 kg/m^3 * 9.81 m/s^2 P = 6017.7 W = 6.02 kW La velocità del fluido v nella tubatura si calcola con: v = Q / A dove A è l'area della sezione della tubatura: A = pi * (Di / 2)^2 = pi * (0.065 m / 2)^2 = 0.00332 m^2 Quindi: v = 0.03192 m^3/s / 0.00332 m^2 = 9.61 m/s Punto 3: Potenza istantanea minima della caldaia La potenza della caldaia P_caldaia necessaria per riscaldare l'acqua è data da: P_caldaia = Q * rho * c * Delta T dove: c è il calore specifico dell'acqua (circa 4186 J/(kg*°C)). Delta T è la variazione di temperatura (48 - 10 = 38 °C). Sostituendo i valori: P_caldaia = 0.03192 m^3/s * 1000 kg/m^3 * 4186 J/(kg*°C) * 38 °C P_caldaia = 5076.4 * 10^3 W = 50.76 kW Punto 4: Portata di acqua fredda da miscelare Dobbiamo miscelare l'acqua calda a 90°C con l'acqua fredda a 10°C per ottenere una temperatura finale di 48°C. La portata totale di acqua calda richiesta è Qc = 31.92 l/s. Utilizziamo il bilancio termico: Qc * Tc + Qf * Tf = (Qc + Qf) * Tm Dove: Qf è la portata di acqua fredda. Tm è la temperatura finale della miscela (48°C). Risolviamo per Qf: 31.92 l/s * 90 + Qf * 10 = (31.92 + Qf) * 48 2872.8 + 10Qf = 1532.16 + 48Qf 2872.8 - 1532.16 = 38Qf 1340.64 = 38Qf Qf = 35.28 l/s Punto 5: Nuovo diametro della colonna montante Per avere una velocità massima del fluido pari a 1 m/s, calcoliamo il nuovo diametro Dn della tubazione: v = Q / A 1 = 0.03192 / (pi * (Dn / 2)^2) Risolviamo per Dn: pi * (Dn / 2)^2 = 0.03192 (Dn / 2)^2 = 0.03192 / pi Dn / 2 = sqrt(0.03192 / pi) Dn = 2 * sqrt(0.03192 / pi) Dn = 2 * sqrt(0.01016) Dn = 2 * 0.1008 Dn = 0.2016 m = 20.16 cm Riassunto dei risultati: Prevalenza della pompa: 238.79 kPa Potenza istantanea minima della pompa: 6.02 kW, velocità del fluido: 9.61 m/s Potenza istantanea minima della caldaia: 50.76 kW Portata di acqua fredda da miscelare: 35.28 l/s Nuovo diametro della colonna montante: 20.16 cm |
|
|
Discussioni simili | ||||
Discussione | Forum | |||
Nuove ricerche scientifiche per soluzioni al mal di testa | Medicina | |||
Cos'è e come funziona il farmaco Sutent per specifici tipi di tumori | Medicina | |||
Quali passaggi fare per risolvere il caso "Datafile Spa"? | Economia | |||
Concetto di tensione superficiale e la relazione di Kelvin | Chimica | |||
Come calcolare massa molare e formula molecolare idrocarburo? | Chimica |