![]() Come fare per dimensionare la centrale di ACS condominiale?
qualcuno mi aiuterebbe per questo problema?
grazie mille! Si vuole dimensionare una centrale per ACS condominiale di un condominio di 5 piani costituito da 24 appartamenti 2 per ciascun livello. La portata di Acqua calda sanitaria richiesta per ciascun appartamento è pari a Gr=80 l/min. La centrale deve garantire una portata attraverso una colonna montante avente diametro interno Di=6,5cm Considerando il fatto che la portata richiesta deve essere garantita anche all’ultimo piano dell’edificio calcolare : 1. La prevalenza che deve avere la pompa per garantire all’ultimo piano una pressione di 50kPa considerando che essa preleva l’acqua dal serbatoio condominiale non vi è quindi pressione di rete e che le perdite di carico sono pari ad 18mm c.a./m (c.a.=colonna d’acqua) 2. La potenza istantanea minima della pompa, ipotizzando che tutti gli appartamenti usino contemporaneamente ACS, e la velocità del fluido all’interno della tubatura; 3. La potenza istantanea minima che dovrebbe avere la caldaia per riscaldare la portata richiesta da 10°C a 48°C; 4. Considerando che la caldaia riscaldi l’acqua istantaneamente a una temperatura di 90°C, calcolare la portata di acqua fredda (10°C) da miscelare all’acqua in uscita dalla caldaia affinché la portata totale su calcolata e immessa nella rete condominiale abbia sempre una temperatura di 48°C. 5. Calcolare inoltre un nuovo diametro della colonna montate che garantisca lo stessa portata ma con una velocita massima del fluido pari ad 1m/s z1=0m z2= 18m lunghezza rete condominiale=70m |
|
|||
![]()
Per dimensionare la centrale di ACS condominiale, procederemo attraverso i vari punti richiesti utilizzando le informazioni fornite.
Dati: Numero di piani: 5 Numero di appartamenti per piano: 2 Numero totale di appartamenti: 24 Portata richiesta per appartamento: Gr = 80 l/min = 1.33 l/s Diametro interno della colonna montante: Di = 6.5 cm = 0.065 m Pressione richiesta all'ultimo piano: p2 = 50 kPa Perdite di carico: 18 mm/m = 0.018 m/m Altezza edificio: z2 = 18 m Lunghezza della rete condominiale: L = 70 m Temperatura iniziale dell'acqua fredda: Tf = 10 °C Temperatura finale dell'acqua calda: Tc = 48 °C Temperatura dell'acqua riscaldata dalla caldaia: Th = 90 °C Punto 1: Prevalenza della pompa La prevalenza H della pompa deve essere tale da garantire la pressione richiesta all'ultimo piano, considerando l'altezza dell'edificio e le perdite di carico. La prevalenza della pompa H è data da: H = Hz + Hp dove: Hz è l'altezza dell'edificio (18 m). Hp sono le perdite di carico nella tubazione. Le perdite di carico Hp si calcolano come: Hp = L * (Delta h / L) = 70 m * 0.018 m/m = 1.26 m La prevalenza totale è quindi: H = 18 m + 1.26 m = 19.26 m Convertiamo la prevalenza in kPa: H (kPa) = 19.26 m * 9.81 m/s^2 * 10^-3 kPa/m = 188.79 kPa Aggiungiamo la pressione richiesta all'ultimo piano: H_totale = 188.79 kPa + 50 kPa = 238.79 kPa Punto 2: Potenza istantanea minima della pompa e velocità del fluido La portata totale richiesta Q è data dalla somma delle portate di tutti gli appartamenti: Q = 24 appartamenti * 1.33 l/s = 31.92 l/s = 0.03192 m^3/s La potenza della pompa P è data da: P = Q * H * rho * g dove: rho è la densità dell'acqua (circa 1000 kg/m^3). g è l'accelerazione di gravità (9.81 m/s^2). Sostituendo i valori: P = 0.03192 m^3/s * 19.26 m * 1000 kg/m^3 * 9.81 m/s^2 P = 6017.7 W = 6.02 kW La velocità del fluido v nella tubatura si calcola con: v = Q / A dove A è l'area della sezione della tubatura: A = pi * (Di / 2)^2 = pi * (0.065 m / 2)^2 = 0.00332 m^2 Quindi: v = 0.03192 m^3/s / 0.00332 m^2 = 9.61 m/s Punto 3: Potenza istantanea minima della caldaia La potenza della caldaia P_caldaia necessaria per riscaldare l'acqua è data da: P_caldaia = Q * rho * c * Delta T dove: c è il calore specifico dell'acqua (circa 4186 J/(kg*°C)). Delta T è la variazione di temperatura (48 - 10 = 38 °C). Sostituendo i valori: P_caldaia = 0.03192 m^3/s * 1000 kg/m^3 * 4186 J/(kg*°C) * 38 °C P_caldaia = 5076.4 * 10^3 W = 50.76 kW Punto 4: Portata di acqua fredda da miscelare Dobbiamo miscelare l'acqua calda a 90°C con l'acqua fredda a 10°C per ottenere una temperatura finale di 48°C. La portata totale di acqua calda richiesta è Qc = 31.92 l/s. Utilizziamo il bilancio termico: Qc * Tc + Qf * Tf = (Qc + Qf) * Tm Dove: Qf è la portata di acqua fredda. Tm è la temperatura finale della miscela (48°C). Risolviamo per Qf: 31.92 l/s * 90 + Qf * 10 = (31.92 + Qf) * 48 2872.8 + 10Qf = 1532.16 + 48Qf 2872.8 - 1532.16 = 38Qf 1340.64 = 38Qf Qf = 35.28 l/s Punto 5: Nuovo diametro della colonna montante Per avere una velocità massima del fluido pari a 1 m/s, calcoliamo il nuovo diametro Dn della tubazione: v = Q / A 1 = 0.03192 / (pi * (Dn / 2)^2) Risolviamo per Dn: pi * (Dn / 2)^2 = 0.03192 (Dn / 2)^2 = 0.03192 / pi Dn / 2 = sqrt(0.03192 / pi) Dn = 2 * sqrt(0.03192 / pi) Dn = 2 * sqrt(0.01016) Dn = 2 * 0.1008 Dn = 0.2016 m = 20.16 cm Riassunto dei risultati: Prevalenza della pompa: 238.79 kPa Potenza istantanea minima della pompa: 6.02 kW, velocità del fluido: 9.61 m/s Potenza istantanea minima della caldaia: 50.76 kW Portata di acqua fredda da miscelare: 35.28 l/s Nuovo diametro della colonna montante: 20.16 cm |
|
|||
![]()
Prevalenza della pompa: La prevalenza necessaria è data dalla somma della perdita di carico (calcolata in base alla lunghezza e al diametro della tubatura) e dalla differenza di altezza tra il serbatoio e l'ultimo piano (18 m). La prevalenza totale sarà quindi:
=(18×9,81/2)+ perdite di carico P=(18m×9,81m/s 2+perdite di carico (calcolando la perdita di carico in base alla formula di Darcy-Weisbach). Potenza istantanea minima della pompa: La potenza dipende dalla portata totale e dalla prevalenza. =×P pompa = ηQ×P dove Q è la portata totale, P la prevalenza e η è l'efficienza della pompa. Potenza della caldaia: La potenza termica richiesta per riscaldare l'acqua è data da: =×Δ×P caldaia =Q×ΔT×C pcon ΔT = 48°C - 10°C, C_p (capacità termica dell'acqua) e Q la portata richiesta. Portata di acqua fredda: Per miscelare l'acqua calda con quella fredda per ottenere 48°C, utilizziamo la formula di bilancio termico: ×+×=×Q calda×T calda +Q fredda ×T fredda =Q totale×T mista Nuovo diametro della colonna montante: Per ottenere una velocità massima di 1 m/s, utilizziamo la formula della velocità di flusso per calcolare il diametro richiesto. =×(/2)2v= π×(D/2) 2Q Risolvendo per D. |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Discussione | Forum | |||
Nuove ricerche scientifiche per soluzioni al mal di testa | Medicina | |||
Cos'è e come funziona il farmaco Sutent per specifici tipi di tumori | Medicina | |||
Quali passaggi fare per risolvere il caso "Datafile Spa"? | Economia | |||
Concetto di tensione superficiale e la relazione di Kelvin | Chimica | |||
Come calcolare massa molare e formula molecolare idrocarburo? | Chimica |