Vai indietro   Scuola forum (scuo.la) - Forum di discussione per le scuole > Materie di Scuola > Idraulica



Top 5 Stats
Latest Posts
Discussione    data, Ora  invio  Risposte  Visite   Forum
Vecchio Gli esami d'integrazione ITIS Avogadro di Torino sono difficili?  31-01, 12:14  Eugensmalm  2  8715   Scuola in generale
Vecchio Come calcolare percentuale totale di occupazione alberghiera?  24-12, 00:44  JoseMaria  2  6796   Matematica
Vecchio Come trovare l'insieme di definizione per risolvere disequazione?  24-12, 00:43  JoseMaria  5  10128   Matematica
Vecchio Quali passaggi nel risolvere equazione coi numeri complessi?  24-12, 00:42  JoseMaria  2  9720   Matematica
Vecchio C'è molta discalculia o è l'insegnamento poco personalizzato?  24-12, 00:40  JoseMaria  2  9445   Matematica
Vecchio Come studiare convergenza serie ∑n=1∞ sin(n!)2^[-n^2-log(n)+cos(n)]?  24-12, 00:40  JoseMaria  2  10791   Matematica
Vecchio Come determinare dimensione e base di U, V e intersezione?  24-12, 00:39  JoseMaria  2  9090   Matematica
Vecchio Come determinare la perpendicolare comune alle due rette r e s?  24-12, 00:37  JoseMaria  2  8894   Matematica
Vecchio Come normalizzare funzione e calcolare media, mediana e moda?  24-12, 00:36  JoseMaria  2  9866   Matematica
Vecchio Cosa sono l'errore assoluto, relativo e relativo percentuale?  24-12, 00:36  JoseMaria  2  3660   Matematica

Rispondi
 
LinkBack Strumenti della discussione Modalità di visualizzazione
  #1 (permalink)  
Vecchio 09-17-2010, 10:26 AM
Junior Member
 
Registrato dal: Sep 2010
Messaggi: 1
Angry pompa con pres control

pompa con pres control


Salve a tutti ! ho un pro blema ho sostituito la vecchia pompa autoclave che si era bruciata con una lowara 2HM5 Kw 0,55 , Hp 075 e il press control GENIO 8AF15. facio presente che la colonna portante che dal garage arriva agli utilizzatori è di circa m. 10, quando apro un rubinetto la pressione del manometro del press controll raggiunge 5 atm, non è un po' troppo? vi ringrazio anticipatamente.
Rispondi quotando
  #2 (permalink)  
Vecchio 10-28-2010, 06:19 PM
Junior Member
 
Registrato dal: Jan 2010
Messaggi: 6
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da peppino Visualizza il messaggio
Salve a tutti ! ho un pro blema ho sostituito la vecchia pompa autoclave che si era bruciata con una lowara 2HM5 Kw 0,55 , Hp 075 e il press control GENIO 8AF15. facio presente che la colonna portante che dal garage arriva agli utilizzatori è di circa m. 10, quando apro un rubinetto la pressione del manometro del press controll raggiunge 5 atm, non è un po' troppo? vi ringrazio anticipatamente.
di solito si regola la pressione in autoclave in base all'esigenza, cioè altezza dell'edificio dove vi è un utenza di acqua sanitaria disagiata,tubazione molto lunga quindi perdita di carico,di solito la regolo 4,5 di massima e 3,5 di minima ma sempre controllando l'impianto idrico




Rispondi quotando
Rispondi


Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smilie sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato
Trackbacks are attivo
Pingbacks are attivo
Refbacks are attivo


Discussioni simili
Discussione Ha iniziato questa discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Perchè pompa dell'acqua fa uno strano rumore e non pompa più? GiuseppeP Idraulica 2 12-24-2024 12:24 AM
Pompa sommersa, dubbi sulle portate chiodo92 Idraulica 2 12-07-2010 07:19 PM
Rottura palla autoclave con sostituzione del press control fighter Idraulica 4 05-29-2010 01:46 PM
Vantaggi press control rispetto al pressostato con polmone gio_46 Idraulica 6 02-25-2010 09:31 PM


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:23 AM.


© Copyright 2008-2022 powered by sitiweb.re - P.IVA 02309010359 - Privacy policy - Cookie policy e impostazioni cookie