termosifoni freddi aiuto
Salve a tutti,spero che qualcuno mi sappia aiutare,perchè il mio idraulico purtroppo no.
Vi spiego tutto,al pian terreno ho 6 termosifoni e uno in taverna.Il problema è che il colorifero del bagno e quello della camera rimangono sempre freddi o al massimo tiepidini mentre gli altri sono caldi e addirittura quello in taverna è rovente.Il mio idraulico mi continua a dire di spurgare l'aria ma io l'ho fatto tante volte senza risultati. L'altra sera ho chiuso il termo in taverna e dopo 10 minuti il termo del bagno e della camera erano bollenti. Perchè devo chiudere quello in taverna per fare andare quelli sopra?Come posso risolvere= Ho una caldaia a camera chiusa. grazie nessun consiglio ragazzi? |
Potrebbe essere un problema di bilanciamento della distribuzione dell'acqua nei vari termo.
Puoi provare a bilanciarlo tu, agisci sul detentore del termo + caldo che hai (un regolatore semifisso coperto da un tappo metallico sul lato opposto a quello della manopola), parzializzandogli la circolazione dell'acqua, aspetti 10' poi verifichi la distribuzione del calore tra i vari termo. Ripeti questa procedura sui successivi, proseguendo sempre dai + caldi fino ad ottenere un risultato soddisfacente. |
chiudi tutti i termo (solo sotto) tranne quelli che non funzionano,poi torni indietro e a quelli che hai chiuso gli dai due giri e mezzo ad aprire, fidati che tutto sara automaticamente bilanciato..
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:37 PM. |