Acqua calda doccia disponibile solo con riscaldamento acceso — perché?
35
Ho un problema strano: l’acqua calda della doccia funziona bene solo quando il riscaldamento è acceso. Quando spengo i termosifoni a fine inverno, dalla doccia esce acqua appena tiepida anche con il termostato al massimo. Ho una caldaia a condensazione combinata Vaillant.
1 replies
Il problema classico con le caldaie combinate (riscaldamento + ACS) è la **priorità ACS vs riscaldamento**.
**Causa più probabile**: la tua caldaia Vaillant ha un **scambiatore di calore a piastre** per l'acqua sanitaria. Quando il riscaldamento è acceso, l'acqua nel circuito primario è già calda e lo scambio termico è immediato. Quando il riscaldamento è spento in estate, la caldaia deve accendersi da zero solo per il sanitario — se lo scambiatore è parzialmente incrostato, non riesce a scaldare abbastanza velocemente.
**Soluzioni:**
1. Controlla che il **selettore stagionale** della caldaia sia in modalità "estate" (fiamma+sole) — in questa modalità la caldaia gestisce solo ACS senza limitazioni
2. Fai **detartrare lo scambiatore ACS** — con il calcare italiano è manutenzione consigliata ogni 3-4 anni
3. Verifica che la **portata dell'acqua fredda in ingresso** non sia troppo alta (abbassa la pressione dell'acqua fredda miscelata)